                            1、 排煙口應設在防煙分區所構成的儲煙倉內;
                            2、 走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上,當設置在側墻時,其最近的邊際與吊頂的間隔不該大于0.5m;
                            3 、火災時由火災自動報警系統聯動敞開排煙區域的排煙閥或排煙口,應在現場設置手動敞開設備;
                            4 、排煙口的設置宜使煙流方向與人員疏散方向相反,排煙口與附近安全出口相鄰邊際之間的水平間隔不該小于1.5m;
                            5 、每個排煙口的排煙量不該大于更大答應排煙量,更大答應排煙量應按照本標準第5.2.12條的規則計算斷定。
                            6 、排煙口的風速不宜大于10m/s。


                            排煙閥或排煙口設在吊頂內,經過吊頂上部空間進行排煙時,應符合下列要求:
                            1 、封閉式吊頂的吊平頂上設置的煙氣流進口的頸部煙氣速度不宜大于1.5m/s,且吊頂應采用不燃燒資料;
                            2 、非封閉吊頂的吊頂開孔率不該小于吊頂凈面積的25%,且應均勻布置。

                             

                            排煙系統與通風、空氣調節系統宜分開設置。當合用時,應符合排煙系統的要求。